消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自动跟踪定位射流灭火系统,现场控制箱存在的问题

发布于:2025-05-25 23:58

     

  牛丫头老师在消防验收过程中,有几个项目设置的自动跟踪定位射流灭火系统的现场控制箱不具备对水泵的控制功能。施工单位不理解,为什么买的消防产品不合格了呢?今天牛丫头和大家聊聊这件事。

         您在工作中是否也遇见此类情况?欢迎评论区留言。



依据《 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021 

4.3.5 控制主机应具有与火灾自动报警系统和其他联动控制设备的通信接口。
4.3.6 控制主机和现场控制箱应具有下列功能:
    1 应控制自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换
    2 应控制自动控制阀的开启和关闭;
    3 应远程启动消防水泵,但不应自动和远程停止消防水泵;
    4 控制主机在自动控制状态下,应按设定程序控制灭火装置动作;
    5 控制主机应具有消防水泵、灭火装置、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的状态显示功能;
    6 现场控制箱应具有消防水泵、自动控制阀等的状态显示功能。
4.3.7 控制主机除符合本标准4.3.6条外,尚应具有下列功能:
    1 自检功能;
    2 声、光报警功能;
    3 故障报警功能;
    4 消声复位功能;
    5 报警信息显示、记忆和打印功能;
    6 火灾现场视频实时监控和记录功能。
4.3.8 现场控制箱除符合本标准4.3.6条外,尚应符合下列规定:
    1 应设置在灭火装置的附近,便于现场手动操作,并应能观察到灭火装置动作;
    2 应具有防误操作的措施。


符合规范要求的现场控制箱

不满足规范要求的现场控制箱

(不能控制消防水泵)



请写下您的评论评论

评论 | 2

翔博博 2025-05-30 15:15 00 [回复]举报

控制箱设置远程停泵功能是不是也不正确?

牛丫头消防课堂   回复: 翔博博2025-05-30 18:37

肯定正确,因为火灾扑救完成了,只有看到火灾真正灭了,才能停泵

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载