
芸芸众生
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
二层农贸市场,总占地面积1380平方,建筑高度10米,这个要上火灾自动报警系统吗
发表评论: 要设
2025-09-23 10:46
-
消防安全出口标识牌
发表评论: 普通配电房、稳压泵房不用 其他要设 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
2025-09-15 10:41
-
建筑防火通用规范 GB55037-2022 第7.1.10-4条怎么理解呢
发表评论: 楼层标识
2025-09-12 11:12
-
消防强(直)启柜
发表评论: 水泵动作反馈信号
2025-09-12 11:12
-
请教各位老师,下沉式广场按多大面积什么划分防火分区?有什么依据?谢谢了
发表评论: 下沉式广场净面积不应小于169㎡, 原侧上不应设置建筑物
2025-09-12 11:09
-
防火窗可以作为排烟窗吗
发表评论: 不可以 防火门或防火窗在火灾中处于常闭状态
2025-09-09 16:57
-
楼梯间着火,要不要启动机械加压送风系统。
发表评论: 火势着到封闭楼梯间防烟楼梯间里 基本上火势完全失控了
2025-09-09 10:13
-
请教各位老师,下沉式广场按多大面积什么划分防火分区?有什么依据?谢谢了
发表评论: ?下沉式广场不是室外吗
2025-09-09 09:18
-
消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?
发表评论: 你这个吸水管是生活用水管吧 消防与生活合用水池
2025-09-08 15:30
-
七氟丙烷气体气瓶
发表评论: 气瓶安全技术规程 TSG23-20213.7 气瓶的设计使用年限 制造单位应当明确气瓶的设计使用年限,并且在设计文件和制造标志上注明。 气瓶瓶体的设计使用年限应当满足表3-5的规定,表3-5中未列入的气瓶设计使用年限应当在相应产品标准中作出规定。如果气瓶制造单位在出厂的气瓶上刻印或压铸充装(产权)单位标志并装设可追溯的电子识读标志,充装单位能够确保气瓶始终处于良好的维护保养状态并通过安全评估,钢质无缝气瓶或者铝合金气瓶的实际使用年限可以延长至30年,燃气气瓶的实际使用年限可以延长至12年。
2025-09-08 11:41
-
培训机构教室平面布置
发表评论: 儿童培训机构不可以
2025-09-08 11:09
-
关于《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.1.4条第2款安全出口和疏散楼梯“独立设置”的判定咨询
发表评论: 可以 首层楼梯间采用不开门窗洞口的实体墙分隔不就好了。
2025-09-08 11:05
-
通用规范和老规范冲突以哪个为准
发表评论: 新建筑 通规
2025-09-08 11:01
-
同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
发表评论: 可以 不用并列 风管负荷太大 单设就好了 联动程序正确火灾时全部正常工作 满足设计参数
2025-09-08 11:00
-
减肥中心属于公众聚集场所吗?能否设置在工业建筑呢?
发表评论: 不可以 禁止三合一
2025-09-08 10:53
-
煤矿的单身职工公寓楼高层(十四层)、浴室多层(二层)属于人员密集场所么?
发表评论: 煤矿不知道 高层宿舍楼肯定是人员密集场所宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016 条文说明5.1.1 学校和企业的集体宿舍等宿舍建筑属于人员密集场所,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016仅对普遍性的建筑防火问题和建筑的基本消防安全需求作了规定,本规范针对宿舍建筑自身特点作出相关规定和要求。宿舍建筑的内部装修设计还应满足现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的相关规定。
2025-09-08 10:39
-
规范冲突以哪个为准?
发表评论: GB50016-2014(2018)10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方; 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。GB51309-20183.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定: 1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置; 2)灯具的设置间距不应大于3m。规范不冲突呀 你是不是理解错了3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定: 1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置; 2)灯具的设置间距不应大于3m。这个是地面连续指示标志吧
2025-08-19 10:55
-
【图】真空破坏器,干什么用的?
发表评论: 防止污水倒流回生活用水。
2025-08-19 09:52
-
消防水泵可以不设置低压压力开关吗
发表评论: 消火栓泵不设置低压压力开关,你怎么实现自动启泵功能。
2025-08-19 09:49
-
乙类仓库的防火分区划分是否应强制执行?
发表评论: 你建的时候没废除呀 你要算废除也行 2022通规全篇强制标准 还是强制性
2025-08-19 09:04