
小唐12321
暂无说说
粉丝:5
关注:2
关注
-
地方出台标准,消防远程监控联网实现远程控制功能的可一人值班,想了解是哪个国家规范,要实现控制功能是哪些功能?风机、消防泵还是其它广播等都要控制,法律依据是什么,谢谢
发表评论: 见过远程智能,比较好也就远程报警加液位压力远程监控,什么远程启泵跟远程控制风机还没见过。这种依据远程真没见过确定规范
2025-04-27 14:33
-
湿式报警阀是不是可以不带延迟器?为啥可以不带?适用于哪些场景?
发表评论: 快速启动,然后你不怕微微漏水。
2025-04-27 08:17
-
九小场所里面的小酒吧需不需要办理开检呢,有没有什么规定呢?
发表评论: 看地方,每个地方标准不一样,直接问消防大队。
2025-04-27 08:16
-
火规设计规范4.1.4规定消防控制室必须设置水泵直启动装置,但是消防设施通规废除了这一项,竣工验收怎么判?
发表评论: 只是不强制性执行,还是要执行的。
2025-04-27 08:15
-
请教,人防工程用电负荷容量
发表评论: 取较大就好啦,人防真的使用小区内还能有几个安心住着。
2025-04-27 08:07
-
宾馆房间可以不设置消防广播吗
发表评论: 6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定: 1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W ,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m 。 2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。 3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W 。
2025-04-25 14:53
-
防火门监控系统
发表评论: 4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。这不是疏散通道,不需要,一般楼梯,前室才需要。如果要安装监控系统应该他们找出规范吧。
2025-04-24 15:56
-
不安装减压阀,有什么后果
发表评论: 0.6要是什么减压阀,水泵启泵压力可以到多少,管网能不能承受
2025-04-24 15:01
-
玻璃球没颜色了会不会影响爆破呢
发表评论: 拆都拆了,直接倒开水看看会不会爆
2025-04-24 14:39
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 消控室两种情况,一种对室外或者通过楼梯疏散,如果出去直接室外其实也不用防火门,但是要朝外开,如果已经有对外疏散门,另外一个只是方便与室内连接,可以朝消控室开门,但是必须防火门。看门的功能来确定开启方向跟是不是需要防火门。
2025-04-24 08:24
-
消防稳压泵管道是否需加装安全阀
发表评论: 稳压罐不是有安全阀吗,稳压管道还设计干嘛。
2025-04-23 16:27
-
气体灭火系统机械应急启动
发表评论: 如果是很多个怎么一起开启,开启时间不能太长,后面是不是有选择阀,又怎么开启
2025-04-23 14:37
-
气体灭火系统机械应急启动
发表评论: 有没有选择阀,一般直接开启驱动气瓶,看工作原理
2025-04-23 08:11
-
消防控制室
发表评论: 一个就够,超过200平或者30人需要两个,
2025-04-22 11:04
-
高层建筑内专有区域的消防管道怎么判断有无水?
发表评论: 没水啊,去这一层末端试水放水,前提湿式系统,如果开式就是正常。
2025-04-22 11:01
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: A门
2025-04-22 10:58
-
中庭设置了防火卷帘,开向中庭的商铺店招上面未采用实体墙而是采用石膏板是否可行?
发表评论: 不满足两小时分隔
2025-04-22 08:21
-
在布置室内消火栓时,上下楼层的消火栓数量是否可以不一致
发表评论: 可以,满足要求,但是前室等不改变格局什么要一致
2025-04-22 08:20
-
请问防火门门栓如何实现随门扇开启自动解锁功能
发表评论: 使用门禁吧
2025-04-18 11:02
-
面积较大的厂房需要设施方向标志灯吗?
发表评论: 人员多需要,你不可能空空空荡荡,肯定有需要走的固定疏散路线。
2025-04-18 11:01