
周家斌 消防专家
BG6EIJ
粉丝:93
关注:1
关注
-
专家要求机械车位的喷淋水量按照50L/S,并且喷淋泵也要从40L/S变更为50L/S,理论依据是什么
发表评论: 泵不变更,那喷淋水量怎么保证50L/S呢?
2025-09-23 11:54
-
二层农贸市场,总占地面积1380平方,建筑高度10米,这个要上火灾自动报警系统吗
发表评论: 建筑面积不超建规要求的话可以不设置,通规:8.3.2要求的商店建筑是不包括菜市场的,
2025-09-22 21:17
-
中庭可以布置可燃物吗?
发表评论: 不可以
2025-09-22 21:14
-
疏散走道两侧隔墙是否非得砌到结构板或者梁?
发表评论: 参考洁净厂房设计规范 GB50073-2013第5.2.4要求做法,等于形成安全的疏散通道防火分隔。
2025-09-22 21:12
-
修车库与其他建筑合建时,1.2m的窗坎墙和防火挑檐需要同时存在吗
发表评论: 满足其中一条即可。条文3和条文4描述的不是一回事。
2025-09-22 21:07
-
防火包裹。
发表评论: 规范的条文本身不是强条
2025-09-22 14:35
-
2个方向的疏散距离一边符合另外一边比较距离比较长
发表评论:
2025-09-22 14:29
-
商业服务网点设置餐饮,或者是商住楼2楼面积800平方米设置餐饮,那餐饮场所需要设置火报吗?
发表评论: 根据《火通规》中第 8.3.2条第1款,商店建筑等类似用途的建筑应设置火灾自动报警系统。设置在住宅建筑下部建筑面积大于或等于100m’的分割单元的商业服务网点应设置火灾自动报警系统。
2025-09-22 14:24
-
防火门需要填充砂浆
发表评论: 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 》GB50877-20145.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。
2025-09-22 14:18
-
单位可以自创灭火器箱样式吗?或者使用非标准的灭火器箱?
发表评论: 不可以,灭火器箱需要型式检验报告合格的,参见《灭火器箱 》XF139-2009
2025-09-22 14:16
-
自动喷水布置问题
发表评论: 一类高层公共建筑以上问题所提位置需要设置自喷系统,其他可以不需要。
2025-09-22 14:12
-
消火栓管道保温问题
发表评论: 需要保温处理,可以参考《设备及管道绝热技术通则 》GB/T4272-2024
2025-09-22 14:08
-
能不能直接在疏散门处设置台阶?
发表评论: 可以设置。
2025-09-22 14:04
-
疏散走道两侧隔墙是否非得砌到结构板或者梁?
发表评论: 如果不砌筑到顶也可以,就是疏散走道的顶部需要满足一定的耐火极限,(耐火吊顶)
2025-09-22 14:01
-
【图】请问这种吕方通的,挡烟垂壁要做到顶上面嘛?
发表评论: 需要到顶的,
2025-09-22 10:18
-
【问】防火卷帘两侧50cm,不能放其他物体的规范条文?
发表评论: 按照最新要求0.3控制。
2025-09-21 08:18
-
请问宿舍的居室门为普通单扇平开门且内开,需要具有自动关闭功能吗?
发表评论: 门开向公共走道或密闭式走廊就需要自动关闭功能,这里的开向不是门扇的开启方向,是门的开(朝)向,目的是让有住宿功能的房间门在正常情况下及时关闭后的防烟性能,减少烟气对人员的危害。
2025-09-20 11:31
-
请问宿舍的居室门为普通单扇平开门且内开,需要具有自动关闭功能吗?
发表评论: 门开向公共走道或密闭式走廊就需要自动关闭功能,这里的开向不是门扇的开启方向,是门的开(朝)向,目的是让有住宿功能的房间门在正常情况下及时关闭后的防烟性能,减少烟气对人员的危害。
2025-09-20 11:30
-
建筑防火间距
发表评论: 6米
2025-09-17 21:04
-
地下下沉广场疏散楼梯下部设置卫生间,开门位置距楼梯梯板不足2米怎么处理
发表评论: 按照户外楼梯考虑,可以采用乙级防火门处理
2025-09-17 21:03
- 积分
- 1841
- 提问
- 2
- 回答
- 1838
消防专家
当前头衔
个人简介:
注册一级消防工程师 、注册一级建造师 、注册安全工程师 、注册一级造价工程师、 注册监理工程师、 高级工程师、中国消防协会专家、长三角应急管理安全技术专家、安徽省应急管理厅安全技术专家、安徽省住建厅消防验收专家等。长年从事建设工程项目管理(全过程咨询)、消防工程设计、审验、检查、安全评估等业务。
最新动态