
罗马苏丹
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内
发表评论: 锅炉房严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位你这个锅炉房都贴着客房了
2025-09-24 08:59
-
是否可以借用相邻防火分区、封闭楼梯间的消火栓。
发表评论: 同一层,都是可以借用的
2025-09-23 17:00
-
厂房内的甲类中间仓,需要考虑泄压吗?
发表评论: 中间仓会存储危险化学品,有爆炸危险性,需要的
2025-09-23 16:55
-
关于消防水泵出口试水阀的管径要求
发表评论: 这种只适用于小流量小扬程的水泵,如果做了流量测试装置,可以不设置试水管
2025-09-23 16:53
-
一个小场所,湿式报警阀组供水侧和系统测未安装信号蝶阀,符合规范吗。
发表评论: 不符合
2025-09-19 09:42
-
消火栓系统跟喷淋系统可以共用一套稳压系统吗?可以共用的话需要满足什么条件?规范在哪里?
发表评论: 可以共用,但前提是消防水泵也是共用的
2025-09-18 14:06
-
工业建筑中变配电室开向室外的门必须是防火门吗
发表评论: 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门
2025-09-18 09:22
-
消防控制室远程启动排烟风机
发表评论: 一般自动状态才能远程控制
2025-09-18 09:15
-
200余平的房间需要设置多少出口
发表评论: 5.5.8条,单层不超过200平是歌舞娱乐放映游艺场所除外,台球厅是歌舞娱乐放映游艺场所
2025-09-18 09:11
-
什么场所设置旋转消火栓栓头
发表评论: 只是一种功能,好处一个是灵活,一个是可以减薄消火栓箱厚度
2025-09-18 08:59
-
丙类立体仓库喷淋系统喷头支管管径要求多大
发表评论: 单个喷头DN25
2025-09-12 10:37
-
泡沫喷淋系统,泡沫储罐的供水需要经过报警组吗?
发表评论: 需要的
2025-09-12 10:27
-
防火阀安装距离墙面多远
发表评论: 200mm以内
2025-09-02 14:10
-
消防水泵启动模式
发表评论: 地埋式也有水泵房,进去看看就知道了
2025-08-29 11:33
-
消防水泵启动模式
发表评论: 消防泵出水管后会有一根管接回消防水池,上面有个泄压阀,管路压力超过设定值就会开启泄压,消防管道打爆原因很多,管理不当、管材质量问题、阀门失效等等,事在人为
2025-08-29 11:17
-
地下室充电桩配电室消防问题
发表评论: 没有要求必须设置气体灭火,灭火设施可以设置灭火器
2025-08-29 11:01
-
歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?
发表评论: 建筑高度大于15m或体积大于1万立方
2025-08-29 10:39
-
消防水泵启动模式
发表评论: 消防系统有泄压管路,一般不会打爆
2025-08-28 15:39
-
消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
发表评论: 火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机。监控属于安全防范系统设施
2025-08-28 14:03
-
室内、外消火栓、喷淋设计流量是否需分别计算?
发表评论: 取最大值,可以局部设置喷淋
2025-08-27 13:55