消防控制室远程启动排烟风机

尊敬的各位专家:在消防控制室远程启动排烟风机,受不受风机控制柜处于手动或自动状态影响?谢谢

许志强 | 2025-09-18 08:02
请写下您的回答回答

回答 | 3

罗马苏丹 2025-09-18 09:15 00 [回复]举报

一般自动状态才能远程控制

EHS专家-DL 2025-09-18 15:01 00 [回复]举报

从安全角度考虑,肯定受风机控制柜处于手动或自动状态影响,打在手动状态,理论上只能就地现场风机控制柜处打开、关闭对应风机。

小唐12321 2025-09-22 10:43 00 [回复]举报

自动才能,手动只能现场启动。不要以消防安全理由去压电气方面安全规范。