消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个小场所,湿式报警阀组供水侧和系统测未安装信号蝶阀,符合规范吗。

一个小场所,湿式报警阀组供水侧和系统测未安装信号蝶阀,符合规范吗。

飞蛾飞非 | 2025-09-18 17:59
请写下您的回答回答

回答 | 4

罗马苏丹 2025-09-19 09:42 00 [回复]举报

不符合

喧哗 2025-09-19 11:55 10 [回复]举报

连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。水流指示器前应设置信号阀。

小唐12321 2025-09-22 10:20 00 [回复]举报

可以,锁死,挂敞开牌子,使用明杆闸阀

李勤 2025-09-22 17:25 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载