专家:您好,有一栋五层半的公共建筑,每层面积1600平米,锅炉房就建在空白位置,锅炉房高度有两层楼高,计划在四楼开电竞酒店,消防验收能过吗

苯苯 | 2025-09-23 17:00
请写下您的回答回答

回答 | 2

罗马苏丹 2025-09-24 08:59 00 [回复]举报

锅炉房严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位

你这个锅炉房都贴着客房了