有关消火栓立管供水量问题
改造项目,原有室内消火栓给水立管均为DN100,设计流量15L/S,改造后,消火栓的保护距离不够,从原有立管板下接出一根支管,增设一个消火栓,以满足两路消火栓的保护范围。一根DN100的消防立管原本是供一个消火栓出水,现在改造后有两个消火栓需要供水,且因为是为了满足同一防火分区内保护范围,一旦发生火灾,多个消火栓大概率会一起使用,这种情况下,一根DN100的立管能否满足两个消火栓的消防流量的使用要求呢
灭邪斩 2025-07-17 19:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
两个消火栓没问题。室内消火栓按照DN65管径,配置当量喷嘴19/22的水枪,动压不低于0.35MPa,每支水枪的额定流量7.5L/s,满足要求。其他小管径消火栓配小喷嘴水枪更没问题。
想请教一下,一个消火栓的设计流量为5-10L/S,是出自哪一个规范,找了很多规范都没有看到明确的说明。