多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
商业楼上各层通向疏散楼梯间的门是按净宽1.1米还是1.4米 楼梯到首层直通室外的这个门是按净宽1.1米还是1.4米
李勤 2025-06-26 17:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
牛丫头消防课堂 2025-06-26 23:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,你要搞清楚人员密集的场所,例如营业厅、观众厅、餐厅之类的,同一时间疏散的同一个空间,这类场所要求不小于1.4m;楼梯间,人员疏散的时候,不会像一个观众厅一样同一时间涌过来,所以既要满足楼梯间的最小净宽度,多个楼梯加起来还要满足最小总净宽。
可以看看人员疏散的模型,就理解疏散的要求。
18019585602 2025-07-16 17:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
疏散楼梯间直通室外的门不应小于疏散楼梯间净宽。
18019585602 2025-07-16 17:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
商业楼上各层通向疏散楼梯间的门宽度应该是是按照计算疏散宽度得出,再按照建规5.5.19 条;人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步;比较取最大值。
感谢你的回答。5.5.19这一条的疏散门是否不仅包括首层大厅对外的疏散门 还包括首层楼梯间直通室外的楼梯疏散门。