消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散走道两侧隔墙是否非得砌到结构板或者梁?

比如说一些高大空的厂房(丙类),后期在里面做了很多个实验室(丙类厂房),实验室的层高要求不需要那么高,疏散走道两侧的隔墙也需要砌到结构板或者是梁吗?

雪莲花 | 2025-09-22 12:20
请写下您的回答回答

回答 | 6

周家斌 2025-09-22 14:01 00 [回复]举报

如果不砌筑到顶也可以,就是疏散走道的顶部需要满足一定的耐火极限,(耐火吊顶)

雪莲花   回复: 周家斌2025-09-22 14:18

请问一下这个规范依据哪里有?

0    0 [回复]举报

周家斌   回复: 雪莲花2025-09-22 21:12

参考洁净厂房设计规范 GB50073-2013第5.2.4要求做法,等于形成安全的疏散通道防火分隔。

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-09-22 15:16 00 [回复]举报

不行,这是防火隔墙,要耐火要求,应符合6.2.4 建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.50h。

磨砂猴 2025-09-22 16:57 00 [回复]举报

丙厂内辅助用房需要2小时防火隔墙和1小时楼板和厂房分隔,疏散走道也属于辅助用房内的,类比题主说的辅助用房层高不高,那么辅助用房的顶板就需要不低于1小时(一级耐火等级1.5小时)

潘天坤 2025-09-23 08:03 00 [回复]举报

图纸上明确标注是疏散走道嘛?一般厂房不自己定义疏散走道,看图纸是怎么描述

如果确定是疏散走道,那么一二级耐火等级厂房的疏散走道两侧隔墙就有1小时耐火极限,属于防火隔墙。防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层




关闭

关闭

手机APP下载