消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

洒水喷头十大应用场所及选型

发布于:2024-11-18 10:25

1.不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头

 

2.吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头

 

3.顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头

 

4.易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头

 

5.顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头

 

6.不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所

 

7.干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头干式下垂型洒水喷头。

干式下垂型洒水喷头是由专用管段和安装于管段出口的洒水喷头组成的组件,在管段入口设有密封机构,在洒水喷头动作前,此密封机构可阻止水进入管段。

 

8.公共娱乐场所、中庭环廊、医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所、超出消防水泵接合器供水高度的楼层、地下商业场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。 RTI表示:响应时间系数。

 

9.防火分隔水幕应采用开式洒水喷头水幕喷头;防护冷却水幕应采用水幕喷头

防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

 

10.自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头

当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置


请写下您的评论评论

评论 | 2

张治福 2024-10-21 16:57 00 [回复]举报

全面还有图示,一目了然。

消防网友15144 2024-11-19 10:05 00 [回复]举报

一目了然,一看就懂。

关闭

关闭

手机APP下载