消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

旅馆建筑是否必须安装火灾自动报警系统?

发布于:2024-08-28 11:04

建筑防火通用规范 GB55037-2022:


8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    

    1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;

    2 旅馆建筑;

    3 建筑高度大于100m的住宅建筑;

    4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆。

    ......


条文说明:第8.3.2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100㎡的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点;该条规定的托儿所不包括设置在家庭内,由家庭看护的托儿场所;该条规定的其他儿童活动场所不包括小学学校的教室等教学用房;该条规定不包括出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:


    7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等。


总结:并不是所有的旅馆建筑都必须设置火灾自动报警系统。


请写下您的评论评论

评论 | 1

张治福 2024-08-27 16:01 00 [回复]举报

总结得非常到位,学习学习

关闭

关闭

手机APP下载