专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
仓鼠
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
二氧化碳灭火系统的钢瓶报废标准
发表评论:
手提灭火器考虑的是连接件这些的报废年限所以有12年有效期并且使用6年的手提式灭火器要进行第一次维修保养才能继续使用,本身二氧化碳很稳定没过期这么一说;而二氧化碳灭火系统的钢瓶是压力容器,参考的是压力容器气瓶那本规范,焊接钢瓶为二十年有效期,无缝钢瓶为三十年有效期,只要他的连接配件集流管这些东西及喷气试验符合要求,钢瓶没到报废年限就可以使用 还有一个二氧化碳灭火系统的钢瓶里灭火剂有没有损失超过规定值是可以检测的,二氧化碳钢瓶是没有压力表的,因为二氧化碳体积受温度影响大压力表检测不合适,一般检测方法是有称重装置进行检测,只要质量低于额定充装量的95%就需要进行进行充装(一般充装厂家会进行气密性检测(要收费))
0
0
2025-07-17
依据消防设施通用规范GB55036-11.3.5条是不是可以认为只要是280℃排烟防火阀关闭,就要连锁停风机,而不单是排烟风机入口处的排烟防火阀?
发表评论:
我个人人为其实这个要思考火灾现场情况第一点是:如果这个地方能到达280℃,说明火灾已经蔓延的,你二楼着火然后持续连锁关闭了风机,如果他已经蔓延到了三楼,难道三楼就不用风机了吗?第二点是:能让火灾蔓延到这种程度这个时间是否还有人员滞留,关闭风机是不是也可以。第三点是:风机入口处与支管上的排烟防火阀这两个的作用是不一样的,风机入口处的是防止到达280℃这种已经带有火焰的烟气损毁风机,而且这里能到达这个温度继续排烟意义也不大了,所以关闭风机避免吸力破坏风管让烟气在机房处扩散,并且闭阀保护风机。而主管至支管上的排烟防火阀这个阀是为了防止带火烟气从竖向快速蔓延用的,如果关闭了这种情况大概率蔓延到上一层那上一层就不能再用了因为这个是持续的连锁关闭状态,这种情况风机能继续运行是还存在意义的。这个不能排除所有人都能快速逃离火场个人建议支管上不应连锁关闭风机。
1
0
2025-04-26
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭