据建规(5.5.9):当防火分区利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火玻璃、防火分隔水幕等措施替代。有两个问题
1、请问我这种算上面说的借用出口吗,现在我想在这道墙上做卷帘门可以吗?2、箭头指向的两个门是两个防火分区分界处的甲级防火门,请问这个门可以换成甲级防火玻璃门吗?
提 交
共 3 回答
LHH2737 24-07-25
1、防火分区分隔是可以同时采用甲级防火门和甲级防火卷帘的,这条规范的意思是,当你采用了防火卷帘,就不能借用,是否需要借用疏散,要你自己结合图纸计算疏散宽度,如需要借用,就不能设防火卷帘。
2、防火门可以附带防火玻璃,但是只有下图这种,没有全玻璃的防火门
1 赞 0 踩 [回复]举报
欢乐马_8Jvj 24-07-25
请问甲级防火玻璃门是什么门?是哪本规范里的术语?
0 赞 0 踩 [回复]举报