提 交
共 4 回答
陈泽平 25-07-18
0 赞 0 踩 [回复]举报
麦芒116 25-07-18
应该是不合适的,这些没有经过水流指示。
报告队长 25-07-18
喷头应安装在配水支管上,主管主要用于输送水流,为支管提供水源,从主管直接开下喷不符合系统设计原则和喷头安装要求。同时,从系统运行角度,主管压力较大,直接安装喷头可能影响系统压力分布和喷水均匀性等,不利于系统安全稳定运行及火灾时有效灭火
EHS专家-DL 25-07-18
不可行。机械三通开孔会削弱主管道强度,高压下可能导致管道变形或接口泄漏,机械三通也无法保障水力稳定性。正确做法是:从主管道接出沟槽式三通→敷设独立支管至障碍物正下方→安装下垂型喷头+防晃支架。
最新问题
关闭