专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防问答
>
消防给排水
提问
国内那一些厂家消防水带质量最好?
各位专家,请问国内那一些厂家消防水带质量最好?
举报
请写下您的回答
回答
提 交
共 1 回答
果珍
25-02-24
水龙江山
0
赞
0
踩
[回复]
举报
海报分享
最新问题
气灭控制器在手动状态下被手动控制启动是否应该联动
歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
建筑面积7956m2的高档家具板项目单层丙类厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?
建筑立面处设置防火卷帘如何实现联动
电梯前门口防火设置
关闭
关闭
正在生成海报, 请稍候
↑保存图片分享